低压抽屉柜内能否安装电能表对低压出线进行计量
llj32113583
2013年05月22日 00:55:20
只看楼主

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
免费打赏
zfwkkgzjs
2013年06月02日 22:26:11
52楼
在抽屉柜抽屉里面装,可以考虑多功能电表,面板安装式的,...要是可以装在柜子内任何地方的话,那就可以装电度表,装在柜子后门上,或者装在柜子后面,
回复
老头子
2013年06月03日 13:21:57
53楼
可以装体积小巧的多功能电力表。
回复
水轮发电机
2013年06月03日 13:47:38
54楼
学习啦;谢谢
回复
yanglong12
2014年01月26日 23:21:41
55楼
路过学习学习
回复
hanz78
2014年02月06日 15:45:46
56楼


把cT改为计量cT,加装电能表计量即可。
回复
mr_chen188
2014年02月06日 20:07:23
57楼
可以装在抽屉后边开启门上啊,但是一般柜宽要做成1000mm
回复
likefly2003
2014年02月07日 01:45:25
58楼
好帖,回帖更好!顶你们!
回复
云飘飘
2014年02月07日 07:17:02
59楼
这种情况也可以
回复
hanzhg54
2014年02月07日 10:09:17
61楼
智库 发表于 2013-5-23 10:34 许多时候,装电能表是为了企业内部能源管理,我们在每一个抽屉上会安装SST-330这种多功能电力表。这种表 …对,这是最好的办法,GCK、GCS、MNS都可以。
回复
laohuang168
2014年02月07日 11:44:52
62楼
你这样做除了“怕用户偷电”的原因外,恐怕还有想把线损算到用户身上的意思吧?