低压抽屉柜内能否安装电能表对低压出线进行计量
llj32113583
2013年05月22日 00:55:20
只看楼主

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
免费打赏
songguoluo
2014年02月07日 17:15:54
63楼
没有见过,哪位同行上传照片看看就比较切实了。
回复
智库
2014年02月11日 16:58:11
64楼
抽屉柜的抽屉上,建议安装象SST-330这种智能型电力表即可。
表的面板尺寸是标准的96*96毫米,开孔是92*92毫米。也就是在抽屉的面板上开一个92*92毫米的方孔即可,表上自带一个固定卡子,很容易就安装在开的方孔上,不再需要象有的表那样还要打安装孔。
CT 信号就从抽屉中取,接到表后的端子上即可。
成熟可靠,美观方便,建议试试。
回复
hunduoluo
2014年04月04日 09:36:53
65楼
本帖最后由 全职奶爸 于 2014-4-4 09:38 编辑

电能表装抽屉柜 侧面小室里!侧门上开观察窗。我们都是这么做的。
回复
absintheyang
2014年04月04日 09:42:13
66楼
抽屉可以安装电能表,可以在出线侧接CT没问题
回复
mr_chen188
2014年04月04日 12:01:40
67楼
qq359879362 发表于 2013-5-23 09:41 我在成套厂的时候,GCK出线做计量很正常,一种方式就是在柜后装表,后面开玻璃窗查计数,但这种方式可以会造 …没错 ………..
回复
alexchn
2014年04月04日 21:45:02
68楼
数字表直接替换到抽屉里
回复
宅闲人
2017年07月25日 11:11:11
69楼
可以在配电房的抽屉柜内安装互感器,然后引线出计量表进行计量。
很多抽屉柜都没有设计安装电能表的,因为考虑用电性质及安装空间,一般计量都会设计到进线总柜、或者在高压计量柜内。
回复
imjiule
2017年10月13日 13:15:17
70楼
大哥大,多功能表不是多死为什么没见过
回复

相关推荐

APP内打开