电梯井道照明非得要36V电压吗?220V违规吗?
liu-eerl
liu-eerl Lv.5
2004年11月13日 11:51:02
只看楼主

设计规范JGJ/T 16——92里说桥顶和井道照明电源电压宜为36V,然后技术措施(03版)P73 6.3.13条也说电源电压不大于36V。请问设计中,井道照明非要36V电压吗?如果我装220V的照明行否?是否违规?完了具体36V电压应该如何引来?还有一问题:设计规范中P185的第10.4.10说···应装有2P+PE型的电源插座,请问:2P+PE型的如何解释?麻烦各位指点一番!小虾谢过各大侠了!

设计规范JGJ/T 16——92里说桥顶和井道照明电源电压宜为36V,然后技术措施(03版)P73 6.3.13条也说电源电压不大于36V。请问设计中,井道照明非要36V电压吗?如果我装220V的照明行否?是否违规?完了具体36V电压应该如何引来?
还有一问题:设计规范中P185的第10.4.10说···应装有2P+PE型的电源插座,请问:2P+PE型的如何解释?
麻烦各位指点一番!小虾谢过各大侠了!
免费打赏
shenhuisz
2005年03月16日 18:05:57
12楼
设计规范说的没错,按照它说的施工就行了,就算错了也是它的错,跟我们无关。呵呵!
回复
leexinglong
2005年03月17日 18:27:44
13楼
为什么要顶风作案呢?
回复
fujunda
2005年04月01日 12:40:32
14楼
一定要用36V保护人身安全
回复
goodren
2005年04月02日 11:00:47
15楼

安全第一,以人为本,36V是安全的,加什么漏电开关不行啊
回复
yanyan20332033
2006年01月15日 19:49:06
16楼
一定遵守规范.
回复
hldlqw
2006年01月20日 13:07:38
17楼
考虑到人身安全,在很小且黑暗的场所,应该用36V或更低的安全电压给照明供电。
回复
ljy20002008
2006年01月23日 15:09:06
18楼
如果你必须用220V的电压,应该考虑人身安全,加装220V隔离变压器。
回复
yao8946928
2006年01月24日 21:56:31
19楼
上面所说这是因为在电梯井道进行维修作业时,里面光线暗,一定要照明(好象一般不小于7米一盏灯),而井道小,伸手范围就容易触摸到带电设备,加上井道壁可能比较潮湿,所以就有了36V安全电压这一要求.是很正确的,还有所说的开关须装在变压器的输入端带漏电两极的市场上好多
回复
m2z
2006年01月26日 00:20:00
20楼

解释的好,支持。
回复
yaojiong
2006年05月25日 22:16:00
21楼
大家解释得很到位哦