本帖最后由 jj520078 于 2013-5-22 13:49 编辑 车间工艺还没确定。。。只知道生产涉及物料甲醇、乙醇、醋酸等的物质,类别甲类~~以前都是直接壁式强排风的。。现在好像不让做了。。。。要求要统一~~~那这种情况下全面排风要通过处理么?全面排风考虑事故通风的话(换气次数14次)风量特别大~将近30万立方/h~老工程师说接到尾气处理那边去~~那风管的管径(风速放到20m/s的话),风机选型不是都特大。还要那么长的管子。。全面排风有没有必要这样做啊~~直接排放不行么?
本帖最后由 jj520078 于 2013-5-22 13:49 编辑
车间工艺还没确定。。。
只知道生产涉及物料甲醇、乙醇、醋酸等的物质,类别甲类~~
以前都是直接壁式强排风的。。现在好像不让做了。。。。要求要统一~~~
那这种情况下全面排风要通过处理么?全面排风考虑事故通风的话(换气次数14次)风量特别大~将近30万立方/h~老工程师说接到尾气处理那边去~~
那风管的管径(风速放到20m/s的话),风机选型不是都特大。还要那么长的管子。。全面排风有没有必要这样做啊~~直接排放不行么?
请问下大家在什么情况下,排风机前面要加过滤器处理后排放啊~~
通长我们这边做洁净厂房的时候要求的是排风机前加中效过滤器排放~~
规范上有哪些条文相关条文~~
规范上只找到丙类厂房。。粉尘。。纤维。。房间内的空气如果需要循环利用的话需要加过滤器处理~~其他的都没找到~~~~
2楼
房间内的空气如果需要循环利用的话需要加过滤器处理
回复
3楼
对这类的建议采用变频风机,事故是全频运转。事故时高速也没有关系~
回复
4楼
通常需要设局部排风。
如果是洁净车间,排风前需要设中效,这是洁净规范规定的,防止室外空气倒灌。
如果不是洁净车间,局部排风也可以顶一部分事故风量的。即事故风量减去局部排风量才是全面排风量。
回复
5楼
ntwto5 发表于 2013-5-22 14:52 房间内的空气如果需要循环利用的话需要加过滤器处理谢谢回复!:D
回复
6楼
crazy_123456 发表于 2013-5-22 15:55 对这类的建议采用变频风机,事故是全频运转。事故时高速也没有关系~谢谢回复!
回复
7楼
zzm999999 发表于 2013-5-27 15:08 通常需要设局部排风。如果是洁净车间,排风前需要设中效,这是洁净规范规定的,防止室外空气倒灌。如果 …谢谢回复!
回复
8楼
我也正在做甲醇挥发的车间通风呢!挥发多的地方采用局部,但算风量要用全面的哦!!换气次数6次即可。
回复
9楼
headsome_1999 发表于 2013-6-4 16:22 我也正在做甲醇挥发的车间通风呢!挥发多的地方采用局部,但算风量要用全面的哦!!换气次数6次即可。恩,单一的规范上甲醇好像就是6次~~~
回复
10楼
jj520078 发表于 2013-6-4 16:33 恩,单一的规范上甲醇好像就是6次~~~请问最后如何做的?局部排风?
回复