按电缆选型公式S=PL/C△U%来计算 其中: S :电缆截面积 (mm ²) P :有功功率 (KW) L :长度( m) C :电压损失系数 三相四线铜取 85 ,铝取 50 单相铜取 15 ,铝取 8.3 △ U% :允许电压降。 380V 时取 19V 220V 时取 11V 设:三相四线制铝电线长度1000
按电缆选型公式S=PL/C△U%来计算
其中:
S
:电缆截面积
(mm
²)
P
:有功功率
(KW)
L
:长度(
m)
C
:电压损失系数 三相四线铜取
85
,铝取
50
单相铜取
15
,铝取
8.3
△
U%
:允许电压降。
380V
时取
19V 220V
时取
11V
设:三相四线制铝电线长度1000
米,有功功率为
300KW
S=PL/C△U%
S=(300*1000)/(50*19)
S=320 mm²
S=320 mm²
电缆截面选
400mm
²
(一)按额定电流计算来核算电缆截面
I=P/1.732UCOS
I=300/(1.732*0.38*0.8)
I=570A
查表 400mm ²单芯所带电流587 587>570 所选型电缆符合要求
但是我按照R=ρL/S 和 I=P/R 电缆上的电压=IR 的时候来核算,所损失的电压有46V 已经超过了5% 求解!!是不是我用错公式了!
I=300/(1.732*0.38*0.8)
I=570A
查表 400mm ²单芯所带电流587 587>570 所选型电缆符合要求
但是我按照R=ρL/S 和 I=P/R 电缆上的电压=IR 的时候来核算,所损失的电压有46V 已经超过了5% 求解!!是不是我用错公式了!