环境类别是一类,混凝土用C30,箍筋直径10mm,比如一根250宽的梁,上部用22的钢筋,那么他的保护层厚度是20mm还是22mm,混凝土规范8.2.1第一条条文说明设置这一条是为了保证握裹层对受力钢筋的锚固,其实这时候纵筋的保护层厚度应该有30mm,也能保证规范的要求。
环境类别是一类,混凝土用C30,箍筋直径10mm,比如一根250宽的梁,上部用22的钢筋,那么他的保护层厚度是20mm还是22mm,混凝土规范8.2.1第一条条文说明设置这一条是为了保证握裹层对受力钢筋的锚固,其实这时候纵筋的保护层厚度应该有30mm,也能保证规范的要求。
2楼
什么意思 不是说了构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d~
回复
3楼
风行者 发表于 2013-5-22 11:27 什么意思 不是说了构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d~那一类坏境,C30混凝土,如果用22的钢筋,保护层厚度应该就是22吗?
回复
4楼
happydehui 发表于 2013-5-22 11:44 那一类坏境,C30混凝土,如果用22的钢筋,保护层厚度应该就是22吗?根据8.2.1条文说明理解第1款应该指主筋,那么你取20的保护层,主筋的保护层厚度就是28了(假设你是8的箍筋)那么满足要求的~
回复
5楼
你的理解应该是对的,满足规范的要求~
回复
6楼
风行者 发表于 2013-5-22 11:55 你的理解应该是对的,满足规范的要求~好的,谢谢,
回复
7楼
happydehui 发表于 2013-5-22 12:00 好的,谢谢,交流嘛 ,看其他怎么说 ,我也新手 不一定理解对
回复
8楼
风行者 发表于 2013-5-22 12:01 交流嘛 ,看其他怎么说 ,我也新手 不一定理解对以前用的梁单排钢筋最大根数表就是这样理解的,今天我同学给了我一个新的表 最外层钢筋保护层厚度就设置了不小于主筋公称直径的条件,就有点晕了,害怕自己理解错了,到论坛来解疑一下:lol
回复