大家,帮忙看下这张图纸
xinghuiwu
xinghuiwu Lv.2
2013年05月22日 11:45:13
来自于通风排烟
只看楼主

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

QQ图片20130522114208.jpg

免费打赏
huangjungang1986
2013年05月22日 15:45:14
2楼
这个可以有,人家设计院设计的不会错的
回复
crazy_123456
2013年05月22日 15:54:44
3楼
风管短没有问题的。这个应该就是补风机了~另外车库进风也可以由入口直接补风的。
回复
huangjungang1986
2013年05月22日 15:57:45
4楼
这个风机是补风还是排风,一头都接进井道了
回复
xinghuiwu
2013年05月22日 16:51:08
5楼
不知道啊,像是补风
回复
xinghuiwu
2013年05月22日 17:49:03
6楼
crazy_123456 发表于 2013-5-22 15:54 风管短没有问题的。这个应该就是补风机了~另外车库进风也可以由入口直接补风的。补风机什么时候开启,能当新风机用吗,和正压送风机有本质区别吗。
回复
yeluoxue
2013年05月22日 22:36:21
7楼
真是补风机吗?为什么用70℃的防火阀,还有用双速风机?
回复
xinghuiwu
2013年05月23日 08:04:12
8楼
yeluoxue 发表于 2013-5-22 22:36 真是补风机吗?为什么用70℃的防火阀,还有用双速风机?9号是单速风机
回复
huangjungang1986
2013年05月23日 14:02:40
9楼
这个是HL3-2A-11.5#风机单速混流风机,是排风啊。哪有井道里的风往里补的道理
回复
xinghuiwu
2013年05月23日 14:37:54
10楼
huangjungang198 发表于 2013-5-23 14:02 这个是HL3-2A-11.5#风机单速混流风机,是排风啊。哪有井道里的风往里补的道理那怎么补分的啊
回复
huangjungang1986
2013年05月23日 14:47:57
11楼
这个风机要是补起风来百叶都吹下来了,看叶轮吧。叶轮那头是进风
回复

相关推荐