大家,帮忙看下这张图纸
xinghuiwu
xinghuiwu Lv.2
2013年05月22日 11:45:13
来自于通风排烟
只看楼主

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

QQ图片20130522114208.jpg

免费打赏
xinghuiwu
2013年05月23日 15:06:10
12楼
huangjungang198 发表于 2013-5-23 14:47 这个风机要是补起风来百叶都吹下来了,看叶轮吧。叶轮那头是进风风机画的好像都一样
回复
duxi15
2013年05月24日 09:21:06
13楼
截个大图,或把图纸发上来
回复
huangjungang1986
2013年05月24日 09:35:34
14楼
xinghuiwu 发表于 2013-5-23 15:06 风机画的好像都一样一定有区别。除非画的人手有问题:lol
回复
lqq980274881
2013年05月24日 11:23:49
15楼
路过,学习了
回复
wtao7912
2013年05月24日 11:48:47
16楼
这边应该是排风,前端送风管 风口背靠背
回复
e688w51
2013年05月24日 12:47:06
17楼
楼上都是搞施工的?还是学生啊?
风管接到井里怎么就不能补风呢?这个是地下车库!墙外面是土!
回复
gf0373
2013年05月24日 16:10:34
18楼
看这不像补风机,会不会是消防排烟的呢、、、只有在火灾的时候才开启
回复
xinghuiwu
2013年05月25日 07:57:13
19楼
gf0373 发表于 2013-5-24 16:10 看这不像补风机,会不会是消防排烟的呢、、、只有在火灾的时候才开启可是装了个70℃防火阀
回复
shanshanganzhuang
2013年05月26日 12:45:31
20楼
不懂 来看看
回复
瑞瑞
2013年05月27日 09:23:56
21楼
这是典型的地库补风系统,风量的大小和风管的截面最为密切。
回复