大家,帮忙看下这张图纸
xinghuiwu
xinghuiwu Lv.2
2013年05月22日 11:45:13
来自于通风排烟
只看楼主

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

这个风机9风量这么大,风管却这么短,合理吗?还有一层和二层地下车库都没有进风系统,通风图纸上没找到

QQ图片20130522114208.jpg

免费打赏
tomato_tianwai
2013年05月27日 12:39:32
22楼
很好,谢谢楼主
回复
ainijing521
2013年05月27日 17:00:23
23楼
那是抽风机,补风的有新风机:L
回复
fine_2009
2013年05月28日 09:50:37
24楼
应该是消防补风机,因为,一般通风空调用的风管和风口风速要求没这么高,这个风管和风口风速都很高,应该是用于消防。另外从所用的风机和防火阀可以看出,它不是排烟,只能是补风。
从井道接风管很正常啊,不从井道接怎么往地下室补风?
从风机叶轮方向一般也看不出,因为风机叶轮朝前和朝后的风机都有,虽然SWF一般是叶轮在前,但绘图的很多并不考虑那么多,我还经常看到止回阀画反的呢。
回复
age1013
2013年05月28日 11:50:50
25楼
个人感觉是排风机 不像是补风机
走的管道井 一般管井的开口都不会大,要是补风机的话 50000多的风量,估计进风量可能会不足,而且风道这么截面才0.126个方,那风速得多大啊 风机处软连接哪受得住啊
个人愚见。。。。。
回复
you771020
2013年05月28日 14:04:47
26楼
看你这图是消防补风,风管风速12米乐。消防补风风管短没问题的
回复
zhaowenliangde
2013年05月28日 16:42:47
27楼
应该是排风机。
回复
mkczll
2013年05月28日 16:44:06
28楼
这应该是消防补风,消防补风只要补在它所服务的区域内就行,风管短不短无所谓
回复
lizhi_625
2013年06月03日 16:50:11
29楼
确定是补风机。
回复