看了一个剪力墙调模的帖子,想问下,同一个高层住宅建筑,设缝与不设缝哪个造价更省?不设缝的话,调模复杂,可能需要多些剪力墙,梁可能需要加大。设缝的话那?为什么甲方不愿意设缝?
看了一个剪力墙调模的帖子,想问下,同一个高层住宅建筑,设缝与不设缝哪个造价更省?不设缝的话,调模复杂,可能需要多些剪力墙,梁可能需要加大。设缝的话那?为什么甲方不愿意设缝?
2楼
设缝的价格肯定是要高一点的。但最重要的是否安全合理可靠。
回复
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-23 09:04 编辑
设缝与否 这个综合比较的
如果三个单元的那种 通常60米左右的的 这样的
就会分为两个单元和一个单元的
一个板式的四十米宽 一个塔式的20米宽这种。
这样分法 20多米宽塔式的剪力墙布置 就会相对来说有些浪费。
这样的楼通常还是不分的好 而且60米左右的楼 位移比 周期比还是比较好控制的。
温度应力 加后浇带 边跨的板厚加厚 配筋率加大 也没有太大问题 综合比较还是不设缝的好。
这样设计画图方便 只要建一个模型。
如果是那种四个单元的
总长 80米左右的那种 因为X向太长 百分之五的偶然偏心下的位移比十分难调
为了位移比满足规范要求 左右两边的剪力墙会加的很长 。
温度应力 比较难控制。
这种情况下还是在中间分缝比较合适。
分成两个单元的 都是40米左右的
这样做比较经济。
不过 不管地面以上如何分缝 地下室都不宜设缝。
至于甲方不想设缝 是可能 曾经对比某个工程 设缝浪费
所以就得出所有房屋都设缝浪费这样的错误结论
所以他不愿意设缝。
以上意见只是经验总结
如有不同工程项目得出的不同结论
欢迎补充。
回复
4楼
多谢斑竹,涨姿势了
回复
5楼
一般情况是设缝造价高,因为
1、要增加抗温度作用钢筋
2、要额外增加抗结构扭转的竖向构件或墙肢
3、因抗扭转作用,梁、墙的计算配筋增大……
甲方是因为不懂,是需要设计人员去给甲方沟通的
回复
6楼
甲方肯定是不想啊,设缝造价高啊,为安全要设缝,安全第一:)
回复
7楼
主要还是因为设缝会减少使用面积,所以甲方一般不选择设缝,从造价来看,我感觉设缝代价可能还低一些。
回复
8楼
我在书上看都是讲设缝的作用,那设缝对结构有什么不利的吗?
回复