这门式局部二层挠度的问题如何解决
钢结构v小宋
2013年05月23日 11:03:47
只看楼主

跨度18米设一中柱,柱距15米的3榀架,设计时楼面荷载。恒15KN/㎡,活26.25KN/㎡。我取型钢,柱子HN400*200,主梁HN400*200,次梁HN350*175。设计楼面100mm,现场浇筑时支木模板做150MM左右,导致次梁下挠。现还要在楼面铺设地板砖,楼面还要加厚。想次梁已经有小幅度变形。求:这个问题如何解决?(除了架设柱子外)

IMG00752.jpg


IMG00750.jpg


IMG00751.jpg

免费打赏
大胡子哥
2013年05月29日 16:00:33
32楼
恒活荷载好大的,什么用途?试试体外预应力加固。。。
回复
tumuzaixian7869
2013年05月29日 21:50:59
33楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
danielldeng
2013年05月30日 08:44:39
34楼
恒活荷载这么大,柱距也不小的,楼主的这个截面肯定是不够的,赶紧找专业的加固公司是加固吧,不然真的会出危险的
回复
ymp333
2013年05月30日 08:52:18
35楼
这么大荷载,梁柱截面能算下来?
回复
ahxhtm10jg_wc
2013年05月30日 21:57:29
36楼
看看学习学习
回复

相关推荐

APP内打开