框架梁在洞口处断开,该怎么补强?
alin2514
alin2514 Lv.6
2013年05月23日 15:04:39
只看楼主

应甲方要求需要开一个跨过框架梁的大洞口,所以框架梁在洞口处断开,该采取什么样的措施才能保证安全?

应甲方要求需要开一个跨过框架梁的大洞口,所以框架梁在洞口处断开,该采取什么样的措施才能保证安全?

免费打赏
foreverzom
2013年05月27日 11:13:49
12楼
应该是框架梁全截面断开吧?如果是这样,就只有做悬挑梁啦!
回复
2014年05月27日 10:44:21
13楼
洞口要是全部打断 应该是按照悬挑梁处理,要是洞口小于100mm及h/6且洞口长度小于200mm或h/3 洞口周边配筋可以按照构造设置,超出上面范围还是要按照计算配筋。
9楼说的还是有道理的 不能瞎搞的
回复
设计小兵
2014年05月27日 14:02:20
14楼
断开后就变成悬臂构件了,对一般跨度的悬臂梁,没问题,跨度大了就很麻烦
回复
lihong520555
2014年05月27日 18:16:25
15楼
我也没懂你是平面洞口还是里面的洞口,平面的洞口可以在洞口四周加次梁,加厚四周的板
回复
雨落大明湖
2014年05月28日 10:35:52
16楼
按悬挑梁加强
回复