我所在的一个工地,有一箱罐基础,共49根PHC桩,其中12根被判三类桩,这些桩该怎么处理阿?还是直接废掉?
我所在的一个工地,有一箱罐基础,共49根PHC桩,其中12根被判三类桩,这些桩该怎么处理阿?还是直接废掉?
2楼
补桩咯,
回复
3楼
这里的桩太密了,估计很难再补桩,而且周围还有两根非常重要的管线,当初打桩的时候都是做了很多保护措施的.
现在设计院提出在坏桩周围压密灌浆,我不知道对于三类桩采取这种措施是否符合规范要求,是不是能够达到原先设计的承载力的要求
回复
4楼
加钻孔灌注桩就行.
回复
5楼
三类桩要看一下是什么原因造成的。有几种可能:断桩——这是最常见的,如果断在下部,那你只好倒霉——补桩;如果断在上部3、5m范围,还有可能挖开补强。倾斜——一般也伴有断桩的现象,这种情况一般在上部,可采取扶正的方法补救。桩身缺陷——这种情况对于PHC桩很少见,处理和上面问题同样,浅的可以截桩后再接,深的也只能报废。
回复
6楼
补妆就可以了,PHC也可以灌实,:)