上海世博会结束后,很多场馆都被重新改造重新利用。我这次去的是城市实践B去的一个改造项目。因为项目的特殊性不能发布太多的照片。现在就新风系统的自控系统界面展示给大家。请大家多交流。采用开利的全套自控系统,由用户的名称和授权码。过滤段通过压力传感器的检测,反应出过滤段的清洁程度。风机电机采用变频控制,根据温度和风量自动调节。
很多场馆都被重新改造重新利用
回复
3楼
新风机组 进行自控调节 节约能源。节能效果很明显。
回复
4楼
最后一张 回风被直接送到新风口随着新风口送出 这里的新风是直接送到室内吗? 回风这样循环难道只是为了过滤吗?
回复
5楼
新风是直接送入到室内的,通过调节中间阀门和新风进口的阀门,能更好的调节室内的温度。如果室内的空气质量好的情况下,这台机组也可以作为一台组合式空调器进行工作。降低能耗。
回复
6楼
这种控制江森、霍尼韦尔、西门子早就有了啊!并且只要有LEED评奖的项目上都有这套设备啊
回复
7楼
shango1990 发表于 2013-8-2 10:12 最后一张 回风被直接送到新风口随着新风口送出 这里的新风是直接送到室内吗? 回风这样循环难道只是为了过滤 …这种方式可以做为全新风制冷,所它必须要利用回风来进行交换冷量,新风只是用在换季时可以利用,向这个天气室外温度都40度,你说能用新风来交换吗?那还节什么能啊!如一定要用到新风那新风阀也是要经过DDC计算给到它指令电动开起百分比。哈哈!你做的项目少了,可以多看看那本民用技术措施手册(暖通、动力).
回复
8楼
xiawg 发表于 2013-8-8 13:57 这种方式可以做为全新风制冷,所它必须要利用回风来进行交换冷量,新风只是用在换季时可以利用,向这个天 …嗯 谢谢指点
回复
9楼
清泉5 发表于 2013-8-2 10:20 新风是直接送入到室内的,通过调节中间阀门和新风进口的阀门,能更好的调节室内的温度。如果室内的空气质量 …个人觉得本质上就是一台组合式空气处理机组,呵呵
回复