1.高层混凝土:P1155,例8.3.41,箍筋长度L应该是两边锤子箍筋中心到中心的距离,核心面积应该是箍筋内表面所谓混凝土的面积,所以第一个应该是减掉(保护层厚度+箍筋直径的一半),第二个应该是减掉(保护层+箍筋直径),因为新版规范保护层厚度是混凝土外边缘到最外层钢筋(箍筋)的距离。2.例8.3.36应该是实际上部配筋的1.1倍,虽然最后也满足实际配筋的1.1倍,但是计算过程说法有问题。大家看对否? 大伙可把发现的错误汇总讨论。
2.例8.3.36应该是实际上部配筋的1.1倍,虽然最后也满足实际配筋的1.1倍,但是计算过程说法有问题。
大家看对否? 大伙可把发现的错误汇总讨论。