本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:16 编辑 由于混凝土质量不合格,导致24m屋架拆除重来,值得深思和反省。
由于混凝土质量不合格,导致24m屋架拆除重来,值得深思和反省。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:16 编辑 由于混凝土质量不合格,导致24m屋架拆除重来,值得深思和反省。
拆模过早,混凝土没有达到初凝,扯了皮子所以很难看,形响不是很大,只是看上去不是很舒服,但是里面还有一支箍筋露出,这问题就很严重了,模板工对钢筋工没有很好的交底,保护层的厚度没有达到图纸的要求。
下面有些图片有蜂窝形成原因不可能是漏振,柱子有蜂窝无非就是模板漏浆,一次下料过厚。
拆模过早,砼没有达到初凝,扯了皮子所以很难看,形响不是很大,只是看上去不是很舒服,但是里面还有一支箍筋处落,这问题就很严重了,模板工的钢筋工没有很好的交底,保护层的厚度没有达到图纸的要求。
下面有些图片有蜂窝形成原因不可能是漏振,柱子有蜂窝无非就是模板漏浆,一次下料过厚。
一是钢筋位移,没有按1:6进行调整.
二是钢筋帮扎前没有进行清理
三是距离暗柱的第一根钢筋为5cm
四是预留电箱的钢筋大于300,应有附加筋,小于300洞口的钢筋不应断开,应饶洞口而过