变压器补偿问题,有功和无功算法!
x253083861
x253083861 Lv.3
2013年05月24日 17:04:48
只看楼主

各位前辈:今天去看了一现场,有一2000KVA的变压器,补偿为900KVAR,全部投入,测得电流为1100A,功率因素0.96;这个是什么原因,有功和无功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...

各位前辈:今天去看了一现场,有一2000KVA的变压器,补偿为900KVAR,全部投入,测得电流为1100A,功率因素0.96;这个是什么原因,有功和无功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...
免费打赏
x253083861
2013年05月24日 17:09:04
2楼
回复
x253083861
2013年05月25日 10:20:00
3楼
... ... 蛋疼~·
回复
foreverzom
2013年05月26日 13:19:27
4楼
跟着学习下
回复
kaiguanfenhe
2013年05月26日 16:35:35
5楼
一看到无功就头痛。
回复
x253083861
2013年06月13日 10:03:19
6楼
没的搞... ...:L
回复
wujing269611960
2013年06月13日 10:50:42
7楼
有功的话是视在功率乘以功率因数
无功等于视在功率的平方减去有功功率的平方再开除以1.732
回复