2楼
大家来发表一下意见啊,混凝土是整体浇筑的,共计252方,混凝土厚度在1米到1.5米之间,请问大家,那些小裂缝是怎么产生的
回复
3楼
这些裂缝可不属于小裂缝的范围了。是典型的温度裂缝。
回复
4楼
无间道 发表于 2013-5-25 18:28 这些裂缝可不属于小裂缝的范围了。是典型的温度裂缝。能具体说说是怎么回事吗?
回复
5楼
haidong19851106 发表于 2013-5-25 23:32 能具体说说是怎么回事吗?从照片上看,裂缝宽度已经大于0.2了,这就是规范允许的范围以外的问题了。
回复
6楼
属于大体积混凝土,施工上做方案没有,混凝土中的水泥也有要求,应该控制混凝土内外温差。如果没有,肯定容易引起温度裂缝。
回复
7楼
应该是温度裂缝,养护不到位,掌握好浇筑的时间。加强养护,一般在浇筑完成后,对混凝土表面进行覆盖,温度应力还是很大的,很多项目的外地下室顶板在跟剪力墙交接处很容易开裂。
回复
8楼
也是因为覆盖不及时,温度应力太大
回复
9楼
应该是大体积混凝土产生的收缩裂缝。
补充些资料我帮你:
1、这个结构是做什么用的?混凝土强度?
2、裂缝是第几天产生的?
3、浇注时做温度检测了吗?
4、为什么没有设后浇带或分层分段施工?
回复
10楼
温度裂缝。预防措施:
一、降低入模温度。
二、薄膜覆盖。
三、及时养护。
回复
11楼
温度裂缝,有可能是大体积混凝土浇筑时,内部温度过高产生,也有可能是养护不当的原因。
从照片上看混凝土下面好像是悬空的,如果是这样,也有可能是浇筑混凝土的时候底面模板支撑不好,发生变形下沉,导致混凝土开裂。
以上都是可能,具体得看现场,光靠两张照片很难判断
回复