我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器
我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!
假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,
1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器
2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器
12楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-27 10:35 不同设备组的需要系数是不一样的,可以查设计手册。同时系数可按车间变电所数据,有功同时系数0.85~1, …另外一种用电流方式计算的形式也是可取的?
回复
13楼
若是一个中学,400KVA都不一定需要?结合下建筑面积多少?若是住宅,50W/平米。商业80~120W/平米。学校,用电应该不会太大。
回复
14楼
jxhy2011 发表于 2013-5-27 16:01 若是一个中学,400KVA都不一定需要?结合下建筑面积多少?若是住宅,50W/平米。商业80~120W/平米。学校,用 …有2个综合楼,1个教学楼,1个艺术楼!预计4000人的学校!
回复
15楼
wc514170183 发表于 2013-5-27 12:55 另外一种用电流方式计算的形式也是可取的?不懂你想表达什么意思
回复
16楼
wc514170183 发表于 2013-5-27 16:31 有2个综合楼,1个教学楼,1个艺术楼!预计4000人的学校!如果还要提供4000人的住宿及餐饮,从直观来说,你说的630kVA的变压器都不够。但一切要以整个校区的规划数据做依据,如果有详细的负荷清单,就按需要系数法计算出计算负荷为依据;如果没有负荷清单,至少要有整个校区的面积,主要建筑的面积及用途,用单位面积功率来预估单体负荷,进而计算出总负荷。这是一个很需要经验的计算工程,简单说多少多少负荷不科学
回复
17楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-27 16:34 不懂你想表达什么意思这只是粗略的计算~ 选出适合的容量!
回复
18楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-27 16:43 如果还要提供4000人的住宿及餐饮,从直观来说,你说的630kVA的变压器都不够。但一切要以整个校区的规划 …这是个粗略的算法,计算容量! 是否可行
回复
19楼
总结一下:设备组分类,确定需要系数,计算负荷,计算无功功率,确定视在功率,无功补偿,确定变压器容量,验算负载率、短路极限电流。
回复
20楼
米克 发表于 2013-5-29 09:11 总结一下:设备组分类,确定需要系数,计算负荷,计算无功功率,确定视在功率,无功补偿,确定变压器容量, …非常感谢 各位的指导~
回复