250kVA的变压器,用电负荷在六、七十个千瓦左右,下班前把负载全部停掉,为什么电容柜的功率因数只有0.3左右,功率因素补不上,哪位高手帮忙分析下(补充:满负荷运行的情况下,功率因素很好在0.96左右,投切也很正常)

250kVA的变压器,用电负荷在六、七十个千瓦左右,下班前把负载全部停掉,为什么电容柜的功率因数只有0.3左右,功率因素补不上,哪位高手帮忙分析下(补充:满负荷运行的情况下,功率因素很好在0.96左右,投切也很正常)


免费打赏
foreverzom
2013年05月26日 13:17:56
2楼
跟着学习下
回复
wudixiaoshuai
2014年04月04日 11:56:13
3楼
没有负载 就没有电流 ,没电流就采不了样。电容就没有投。功率因素肯定低。
回复
lj2759739
2014年04月04日 13:19:28
4楼
wudixiaoshuai 发表于 2014-4-4 11:56 没有负载 就没有电流 ,没电流就采不了样。电容就没有投。功率因素肯定低。同意这种说法
回复
xuexi999123
2014年04月05日 12:18:01
5楼
说的太好了,受教了。
回复
扬州华锦电气
2014年04月11日 15:50:29
6楼
四个大字:一切正常
回复
skj_ok
2014年05月06日 16:44:28
7楼
请查看你的互感器相序接线!
回复
chenzy0221
2015年06月06日 16:07:25
8楼
跟着学习以下哦,
回复
awals
2015年06月06日 16:30:42
9楼
功率因数控制仪有一个阀值电流,低于这个电流功率因数控制仪就不会投入.否则会过补偿,
回复
awals
2015年06月06日 16:34:43
10楼
功率因数控制仪不能投入时,功率因数很低,但无功功率很少.无所谓.