固定式断路器和抽屉式断路器
liubingqian12345
2013年05月26日 10:28:15
来自于断路器
只看楼主

第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!

第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!

360截图20130526102257586.jpg


360截图20130526102320515.jpg

免费打赏
lz407846618
2013年05月26日 21:00:59
2楼
你这两个都吃抽出式得, 圆圈哪个是电流互感器。
回复
dylan3940
2013年05月29日 12:56:29
3楼
额定电流400A以上用固定分隔,以下用抽屉。所以第一个225A和互感器装到抽屉里。第二个400A用插拔式的,因此图上有插头插座符号,互感器是固定安装的。
回复
马仔
2013年06月25日 14:12:53
4楼
两个都是固定式断路器 第一个是固定安装在抽屉里,第二个是固定分割柜 断路器固定装在隔室内 两者都是通过操作机构 操作杆和抽屉手柄配合使用