一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
12楼
查相关手册,金卤灯的启动电流约为Ie的1.5倍,Ij=1.5x10x0.15*4.55/0.6=17A
翘板开关为250V 10A
所以不能用翘板开关
建议采用20A断路器
回复
13楼
我认为:
应该用断路器 ,气体放电灯,启动电流大,有预热过程。
回复
14楼
用断路器控制不方便,我都用接触器,虽然提高造价,但是很稳定。维护量基本没有。
回复
15楼
用翘板开关控制不宜超过3个,最好用断路器,最好确认一下电容补偿是否到位,功率因数提高,电流会下降对开关和电缆大大地好。
回复
16楼
可以选用质量较好的翘板开关,有电流大的开关可以选啊!最好用双极的,但是你控制10个灯已经犯规了。建议减少一半控制5个灯。
回复
17楼
1.这样做不可以
2.改用断路器控制
3.分两路,整定电流16A
回复
18楼
短路器控制更好
回复
19楼
我也觉得不能用翘板开关的
回复
20楼
不能用翘板开关。如人工控制方便就用空开,不便于控制用时控开关+接触器。
回复
21楼
如果用翘板开关也是可以的,可以多分几个回路控制,比较麻烦而已
回复