一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
22楼
翘板开关的额定电流有10A,16A,我看过TCL的开关可以抗瞬间冲击电流20A,不知道能不能用上呢?
回复
23楼
我想最好还是用断路器控制
回复
24楼
加了功率补偿措施后,功率因数不是0.6吧,可以取0.9,一般取0.8
回复
25楼
师傅的话还是要听的,这种情况要用空开
回复
26楼
用翘板开关控制10个150W的金卤灯的确不妥,
建议用断路器控制
回复
27楼
(查相关手册,金卤灯的启动电流约为Ie的1.5倍,Ij=1.5x10x0.15*4.55/0.6=17A
翘板开关为250V 10A
所以不能用翘板开关
建议采用20A断路器 )
这个公式在哪有啊,我看不太明白也,能说一下吗
回复
28楼
这种情况,要用断路器了。
回复
29楼
用断路器吧!
回复
30楼
用断路器
回复
31楼
????????,??????????????~
回复