一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
32楼
????????,??????????????????
回复
33楼
请问12楼0.15是不是功率,那么4.55和0.6是什么
回复
34楼
最好还是用断路器偶还没看见过用翘板开关控制的呢
不知道有没有规范
如果用翘板就要选用大安培的
对金卤灯有研究的朋友可以加我QQ一块探讨这方面的问题
回复
35楼
单回路 三极断路器!
回复
36楼
请问12楼0.15是不是功率,那么4.55和0.6是什么
0.15是单灯功率,0.6是功率因数,4.55=1/0.22
回复
37楼
就这样
回复
38楼
可以使用交流接触器控制,适合大电流启动场合.
回复
39楼
没必要用开关,直接利用AL1-4中的断路器就可以了。
回复
40楼
《民用建筑电气设计规范》第11.8.11条 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
所以选用20A的单相断路器是不符合规范的.
回复
41楼
用断路器控制好 ,可在现场另设配电箱。也可用翘板开关控制 接触器,既稳定又方便,要分相。
回复