这样接线有问题吗?关于金卤灯!
hiace
hiace Lv.2
2004年11月13日 14:59:46
来自于照明工程
只看楼主

一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?

一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?

200411131100328662969.gif

免费打赏
qyfy
2005年03月04日 03:58:32
42楼
quote]以下是引用shaolibo在2005-02-22 12:03:22发表的内容:

没必要用开关,直接利用AL1-4中的断路器就可以了。
回复
lfzs1230
2005年03月04日 10:05:19
43楼

应该要加补偿吧,Ij=1.5x10x0.15x4.55/0.8=13A<16
不过用断路器控制好象不大方便啊,这个问题如何解决呢?
回复
lllmmmxxx
2005年03月05日 08:38:55
44楼
现在的金卤等出厂的时候 就自带整流器及补偿电容器了,功率因数在0.85以上!

用开关控制也可以!查《工业企业照明设计标准》可以找到单个开关(不同额定电流下)可以控制几个不同功率的白金卤灯又表格!
回复
kkllfgl
2005年03月05日 08:53:32
45楼
采用在原有一墙之隔的配电箱内设置接触器,在方便的位置设控制按钮,这样,可以减少保护级别。
回复
zhengyaping_1981
2005年03月07日 13:50:24
46楼
我觉得不但不要使用翘板开关控制,而且最好分开两路用断路器控制,整定电流为16A 。
回复
huwenfeihuwenfei
2005年03月07日 16:28:36
47楼
以下是引用开关在2004-11-21 13:09:55发表的内容:

翘板开关的额定电流有10A,16A,我看过TCL的开关可以抗瞬间冲击电流20A,不知道能不能用上呢?
楼上请注意啦!是抗瞬间冲击呀,在这里恐怕不行,还是用断路器吧!
回复
sdwangtao
2005年03月08日 09:07:17
48楼
我一般是用断路器控制!呵呵!这样的灯的功率因数一般在0.85以上,不过要考虑到规范的要求,每个回路灯的控制数量!呵呵
回复
szhjf
2005年03月08日 15:10:39
49楼
实际上10盏150W的一个回路本身就有点偏多了,16A的断路器都还不一定满足要求呢!更何况是跷跷板?建议改20A微断。
回复
西舍
2005年03月08日 17:11:17
50楼
45楼说到“现在的金卤等出厂的时候 就自带整流器及补偿电容器了,功率因数在0.85以上!”。其实,厂家有办法做到,金属卤化物灯补偿后的功率因数在0.8~0.85之间,但若订货时没提及带补偿,厂家未必会加电容补偿,一个电容补偿的价格在10~20元左右。

金属卤化物灯用微型断路器控制为宜,因为用此灯的场所都比较大,集中在电源箱控制方便些;若用接触器控制当然更好,这样对断路器的损害更小。
回复
kids60
2005年03月17日 15:13:34
51楼
呵呵,你上面的这个设计时存在很大的安全隐患的。且看不出你的线是多大的?2.5mm2的是万万不行的,那很可能会起火灾的。一个回路有6盏灯就已经比较多了,还搞10盏。且直接用配电箱的断路器控制,断路器且不得小于16A的。