一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
52楼
你师傅说的有道理!当然,也可以用接触器。
回复
53楼
哎 在墙上暗装一个PZ箱不就可以了啊
回复
54楼
气体放电灯,启动电流大,有预热过程。
不能用翘板开关。如人工控制方便就用空开,不便于控制用时控开关+接触器
回复
55楼
建议采用微型断路器控制
回复
56楼
金属卤化物灯一般情况下由断路器直接启动,而设置金属卤化物灯的一般是大开间的且层高较高4.5米以上的,所以最好不要采用翘板开关控制,其触点电流容量仅在4~5A
回复
57楼
不是不可以,那要看你负荷多少,如果灯具启动电流小于翘板开关电流好几A,还是可以的,不过一般都采用断路器控制。你所说的这种情况显然不能用翘板开关。
回复
58楼
可以用16A单开
回复
59楼
用断路器控制,灯在多一点建议使用交流接触器控制,控制安全还可以远距离控制
回复
60楼
你师傅是对的,但最好用交流接触器控制。
回复
61楼
要是我肯定用 断路器+时控开关+接触器。