关于正负零以下砌体的材质问题
guoyue-yin
guoyue-yin Lv.4
2013年05月26日 13:52:25
只看楼主

最近做的一个项目,框架结构,正负零以下砌体我采用了MU15混凝土实心砖。审图给我的意见是根据《GB50003-2011》4.3.5应该至少用MU20。我的回复是,这个是框架结构,应该可以不用执行这一条,而且现在市场上能采购到的混凝土实心砖能达到MU15都已经算不错了。大家是怎么理解的。按新规范的话,除了这个,混凝土制的砖啊,砌块啊,都要用砖用砂浆了。大家怎么看。

2013年05月26日 14:45:43
2楼
按规范附注,用MU10的混凝土空心砌块,然后中心灌Cb20砼,砂浆用M7.5就可以了
回复
吸水的海绵
2013年05月26日 15:48:16
3楼
个人理解:
1。若是要求你用 MU20的砖 看下说明时候有其他的要求 据我理解一般用到砼砖的话,应该有特殊要求的
2。若是审图不同意,在你没有MU20砖的情况下,你可以要求并建议对于需要使用MU20砼砖的对方进行砼现浇 直接变成砼墙,因为砼砖在某种程度上也可以算是砼结构
回复
guoyue-yin
2013年05月26日 15:51:12
4楼
codyguo 发表于 2013-5-26 14:45 按规范附注,用MU10的混凝土空心砌块,然后中心灌Cb20砼,砂浆用M7.5就可以了你误解了,我的意思是4.3.5条:地下以下的砌体最低强等等级,按这个表的话,得用MU20的混凝土实心砖。以前都是只要MU10的,有些地区是mu15的。现在是否一定要MU20。我感觉砌体结构的话,这个应该是用来控制砌体结构,而不控制框架,但是,审图的意见是框架也要按此控制 。
回复
猪脑袋
2013年05月26日 21:24:41
5楼
M10烧结煤矸石砖
回复
foreverzom
2013年05月27日 11:07:06
6楼
按规范附注,用MU10的混凝土空心砌块,然后中心灌Cb20砼,砂浆用M7.5就可以了
回复
酷币的画图
2015年07月28日 13:39:59
7楼
按规范附注,用MU10的混凝土空心砌块,然后中心灌Cb20砼,砂浆用M7.5就可以了
回复
sddcx10000
2015年07月29日 09:16:41
8楼
浠ュ墠鏈夐兘鏄疢U20
回复
yyf289958616
2015年07月29日 15:23:31
9楼
和结构形式无关的,主要是地下环境
回复
dengken205
2015年07月30日 07:44:26
11楼
guoyue-yin 发表于 2013-5-26 15:51 你误解了,我的意思是4.3.5条:地下以下的砌体最低强等等级,按这个表的话,得用MU20的混凝土实心砖。以前 …同意你的意见,审图的保守了
回复
梦见微笑
2021年04月12日 14:32:49
12楼

QQ图片20210412143204.png可以改成烧结普通转呢吗?

回复

相关推荐