目前小弟接触的多层砖混比较多(6度区) ,遇到了一个不是很明白的问题,求各位路过的大神们指导,小弟不甚感激,先谢过多层底框砌体结构,有侧向刚度比的强条,这个是规范明文指出的,但是小弟不明的是,是否需要考虑周期比呢?比如第一周期就是大大的扭转的情况,但是侧向刚度比是满足的,而且都在1.2~2.0之间,这种情况需要调整吗?如果需要我也试着调整了,在主体两端加L形剪力墙,可以完全满足周期比的影响,但是问题又来了,这样无形增大了成本,甲方不乐意了。。。
目前小弟接触的多层砖混比较多(6度区) ,遇到了一个不是很明白的问题,求各位路过的大神们指导,小弟不甚感激,先谢过
多层底框砌体结构,有侧向刚度比的强条,这个是规范明文指出的,但是小弟不明的是,是否需要考虑周期比呢?比如第一周期就是大大的扭转的情况,但是侧向刚度比是满足的,而且都在1.2~2.0之间,这种情况需要调整吗?如果需要我也试着调整了,在主体两端加L形剪力墙,可以完全满足周期比的影响,但是问题又来了,这样无形增大了成本,甲方不乐意了。。。
总结一点:多层底框砌体结构是否需要考虑周期比?
再次感谢!
2楼
:'(没人回答我的问题,自己顶下
继续等待各路大神,大仙。。
回复
3楼
where is BZ ? where is manito ? {:1_107:}
回复
4楼
建议尽量不要做底框结构。。。头重脚轻,对抗震太不利!!!
回复
5楼
hhhgggllll 发表于 2013-5-30 10:03 建议尽量不要做底框结构。。。头重脚轻,对抗震太不利!!!没办法啊,甲方要求,负责人也确认这样做而且规范是允许的。。好像JGJ248完全没考虑周期比,所以我打算不考虑了,多层的房子似乎扭转影响可以忽略不计,而且房子是规则的谢谢你:handshake
回复
6楼
建议尽量不要做底框结构
回复
7楼
foreverzom 发表于 2013-6-2 10:00 建议尽量不要做底框结构:handshake谢谢了,没办法。做结构就一苦B活儿,很多时候身不由己,你懂的。。
回复
8楼
表示完全没有考虑过周期比
回复
9楼
lv0406 发表于 2013-6-3 21:53 表示完全没有考虑过周期比:handshake 感谢!我也是这么做的~:D
回复
10楼
底框结构不用考虑周期比,度框结构整体计算也不用satwe,采用PM8计算结果即可,satwe只是用来按整体计算结果计算梁柱墙内力、配筋的。
回复
11楼
结构老卢 发表于 2013-6-4 15:35 底框结构不用考虑周期比,度框结构整体计算也不用satwe,采用PM8计算结果即可,satwe只是用来按整体计算结果 …:handshake感谢卢工!学习了,我用是广厦算的底框,是用GSSAP算的底部框架层
回复