如果电机是直接启动的话,比方55kW的电机,我就拉3×70+PE35的线,现在电机是Y-三角软启动,线怎么给啊?前辈说给2根3×35+PE16的线,说什么启动电流小,55kW的电机可以用平时30kW的线?不明白?启动小,运行不是一样吗?为什么不用2根3×70+PE35的线?你们遇到怎么做的呢?我一点搞不明白?
如果电机是直接启动的话,比方55kW的电机,我就拉
3×70+PE35的线,现在电机是Y-三角软启动,线怎么给啊?前辈说给2根3×35+PE16的线,说什么启动电流小,55kW的电机可以用平时30kW的线?不明白?启动小,运行不是一样吗?为什么不用2根3×70+PE35的线?你们遇到怎么做的呢?我一点搞不明白?
12楼
lingxuct 发表于 2013-5-29 08:20 “我的问题是,Y/Δ启动的时候启动电流会减小,当启动完成后,电机成了Δ连接,我们拉的2根3芯电缆不是还应 …我也怀疑! 有软起动还用什么星三角呢?
回复
13楼
先搞清电气的两个重要的问题,线电流和相电流的问题,搞清楚了,自然明白是啥回事了!
回复
14楼
还是第一次认真研究这个问题,看来以前选电缆都吃亏了。
回复
15楼
星三角启动,采用的是2根电缆,如用35平方的电缆,相当于A、B、C三相均采用2根35平方的线,自然可以缩小线径。且载流量大于70mm2的电缆。
回复
16楼
从你所提供的图来说吧,1U1,1V2均接于电源的A相。因而说是A相电源有2根电线提供,同理对应于B,C相。
回复
17楼
回复
18楼
achievement2012 发表于 2013-5-30 10:41 楼主还是没有搞清楚星形三角形启动的原理。你去查资料研究下就会明白了。
回复
19楼
学的知识都给老师送礼了吗?
回复
20楼
星三角启动只是启动柜到电机之间用两条35平方的线,电源到启动柜还是要70平方的电缆一条。
回复
21楼
大家讨论的很不错啊,对自己很有帮助,谢谢论坛,谢谢大家!:)
回复