如果电机是直接启动的话,比方55kW的电机,我就拉3×70+PE35的线,现在电机是Y-三角软启动,线怎么给啊?前辈说给2根3×35+PE16的线,说什么启动电流小,55kW的电机可以用平时30kW的线?不明白?启动小,运行不是一样吗?为什么不用2根3×70+PE35的线?你们遇到怎么做的呢?我一点搞不明白?
如果电机是直接启动的话,比方55kW的电机,我就拉
3×70+PE35的线,现在电机是Y-三角软启动,线怎么给啊?前辈说给2根3×35+PE16的线,说什么启动电流小,55kW的电机可以用平时30kW的线?不明白?启动小,运行不是一样吗?为什么不用2根3×70+PE35的线?你们遇到怎么做的呢?我一点搞不明白?
22楼
星三和软启都只是降压起动方式,跟你电机功率取线有何关联。单位有钱用软启,无钱就星三角!
回复
23楼
xuxianmingok 发表于 2013-5-30 08:19 还是第一次认真研究这个问题,看来以前选电缆都吃亏了。其实设计院出图时,正常在选择线号时都是大一号的
回复
24楼
目前配电屏生产厂为降低成本,有在星/角启动中串接软启动器的做法。它的启动器是接在星接法的单个线圈上,它到电动机的线是六根,所以单根导线电流应是接额定电流除根号3计算(即额定电流除1.732)。
回复
25楼
讨论的很热闹 学习了
回复
26楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
27楼
电机接线盒引出线采用35*3+25的铜线,控制柜中的三角形以外的线用50线
回复
28楼
:L:L:L:L:L:L:
回复
29楼
沙发回复是正确的,说了两个问题:1,要是使用软启动就不可以再使用降压启动方式了;2,解释为什么可以选择35的线。
是电机到接触器下口要有6根线才可以使用,这6根线选择35也不算小了。要是55kW电机选择70线就大了很多,正确应该选择50线,BV-50线穿管敷设:30度载流量是127,35度载流量是117,40度载流量是108。
回复
30楼
学习了,星三角启动的相电流,线电流相电压,线电压之间的关系要搞清楚啊
回复
31楼
:victory::victory::victory::victory:
回复