在电气行业里,每一个电气设备或者电路中,都需安装,对于这个元器件,业内人士真是又爱又恨非常的纠结,它的作用虽然很显著,但是缺陷也非常的明显。一个不小心就可能被烧毁了。 从专业的角度来讲,电流互感器被烧毁有很多种原因,主要有以下四点: 1.电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏; 2.电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压; 3.电流互感器
,对于这个元器件,业内人士真是又爱又恨非常的纠结,它的作用虽然很显著,但是缺陷也非常的明显。一个不小心就可能被烧毁了。
从专业的角度来讲, 电流互感器被烧毁有很多种原因,主要有以下四点:
1. 电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏;
2. 电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压;
3. 电流互感器一次连接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使 电流互感器烧坏;
4.用户超负荷运行。
既然我们能够分析出 电流互感器被烧毁的原因,那么解决方法也就容易多了。
电流互感器烧毁应对的解决方法有:
1.装设断路器,避免分支故障波及整条线路停电,尤其是能保证分支断路器能可靠跳闸;
2.把 电流互感器接至断路器后面,以确保互感器故障时断路器和 避雷器正确动作切除故障;
3.加强用户 电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现互感器烧坏造成停电的情况发生;
4.人爱干净设备也是一样,用户要定期清扫一次设备,减少灰尘,避免绝缘降低。