如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

高压PT.png

免费打赏
lilac007
2013年05月31日 16:38:12
22楼
貌似图纸上材料表上标注的就是一次消谐器吧:)
回复
zljsyc
2013年05月31日 18:23:51
23楼
三只互感器星接后,中性点经过第四只互感器的一次端接地,第四只互感器起消谐作用,三相PT的二次绕组星接后中性点也经过第四只PT的二次绕组接地。现在电网中这种用法并不少见。需要指出的是,三相PT应采用全绝缘式。
回复
zljsyc
2013年05月31日 18:29:38
24楼
图中的LXQ是一次消谐器的型号,如果采用第四只PT做消谐,就不该再用消谐器,LXQ应改为PT的型号才对。也与后面的精度等级、输出容量相吻合。
回复
tiger003
2013年06月01日 20:35:00
25楼
本帖最后由 tiger003 于 2013-6-1 20:36 编辑 zljsyc 发表于 2013-5-31 18:23 三只互感器星接后,中性点经过第四只互感器的一次端接地,第四只互感器起消谐作用,三相PT的二次绕组星接后 …不错,我们单位老的变电所,也是这种接线.不过接线图示不是楼主的画法.
回复
pzswk
2013年06月02日 10:02:12
26楼
消谐是指工业铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。其主要特点为:  1、谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳;  2、铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等;  3、铁磁谐振存在自保持现象。激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在;  4、铁磁谐振过电压一般不会非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。
回复
fy17821349
2013年06月03日 12:25:57
27楼
本帖最后由 fy17821349 于 2013-6-3 12:27 编辑

查过公司的老图纸,这个就是抗谐振PT,一次和二次经过第四个PT的一次二次分别接地,第四个PT的变比是10/0.1,然后开口三角是封起来的,首尾直接用导线短连,鄙人孤陋寡闻,水平有限,真没见过这样的接法,请高手指点。
回复
ason110
2013年06月03日 14:23:03
28楼

按图上的话应该是一次消谐装置,消振装置接于中性点起到消除消振作用,起动保护电压互感.
学习学习,还需学习
回复
myqchf
2013年06月04日 15:56:41
29楼
那是消谐装置。
回复
htthcc
2013年06月05日 16:12:47
30楼
一次的应该是消谐装置,二次的会不会是击穿保险。因为二次消谐一般接在开口绕组。
回复
t800509
2013年06月05日 22:34:43
31楼
我见过一种接法,保护用二次绕组的中性点不经过第四只PT而直接接地,测量用二次绕组的中性点却经过第四只PT的二次绕组接地,并且绝缘监视继电器并接在第四只PT的二次绕组上。
期待比较全面的解答!