大虾们,最近在弄课程设计。我做的是一个面积970的地下车库,设计一个防烟分区排烟和排风合用一个系统,风口也合用。现在的问题是风口数量怎么确定呢?
大虾们,最近在弄课程设计。我做的是一个面积970的地下车库,设计一个防烟分区排烟和排风合用一个系统,风口也合用。现在的问题是风口数量怎么确定呢?
2楼
任意点距排烟口小于30米是基础,在此基础上,多设几个排烟排风口有利于排风均匀。
以排风均匀并尽可能少留死角为原则。多点少点不会有很大影响。
回复
3楼
fine_2009 发表于 2013-5-29 11:20 任意点距排烟口小于30米是基础,在此基础上,多设几个排烟排风口有利于排风均匀。以排风均匀并尽可能少留 …谢谢哈,再问下,我计算的排风量=970*3*6=17460 排烟量=970*60=58200 我计算每个风口的排风(烟)量是根据排烟量还是排风量?
回复
4楼
是不是假定每个风口的流量一样来确定有效面积? 风口有效面积=排烟量/(3600*风口数量*风速)风速取8 是不是这样确定的? 那我970的面积取6个风口 每个有效面积0.34 合理吗?谢谢
回复
5楼
合用风口的间距有没有要求呢?
回复
6楼
a5515989 发表于 2013-5-29 11:45 谢谢哈,再问下,我计算的排风量=970*3*6=17460 排烟量=970*60=58200 我计算每个风口的排风(烟)量是根据 …肯定是根据风量大的来取,这样才能两个都满足
回复
7楼
a5515989 发表于 2013-5-29 11:56 是不是假定每个风口的流量一样来确定有效面积? 风口有效面积=排烟量/(3600*风口数量*风速)风速取8 是不 …听起来挺合理的
回复
8楼
雨中归燕 发表于 2013-5-29 12:47 肯定是根据风量大的来取,这样才能两个都满足想想也是,谢谢哈:)
回复
9楼
10.1.4 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。机械排烟系统中排烟口
的风速不宜大于10。
回复
10楼
"排烟量=970*60=58200 "车库的排烟量不是按每平米60来计算的。概念错了,参考《汽规》8.2.4条。
回复
11楼
楼上正解,汽车库排烟量6次换气次数,车库好小啊
回复