柱子里面有一部分没有混凝土怎么补救
snrdxv
snrdxv Lv.2
2013年05月29日 22:08:12
只看楼主

各位前辈大家好: 我有一同学他家里买了房子,但是柱子里面有一部分没有混凝土, (从房子的地面开始1.7m处再往上0.4m之间是空的,因为不能私自再凿开墙体,0~1.7或2.1~顶部,有没有空心的就不知了,可能整个柱子间断的空心)有什么补救措施没有?还有处理后对以后的使用有什么影响没?希望大家帮忙指点一下,不胜感激。(附件是关于柱子的图片)

各位前辈大家好:
我有一同学他家里买了房子,但是柱子里面有一部分没有混凝土, (从房子的地面开始1.7m处再往上0.4m之间是空的,因为不能私自再凿开墙体,0~1.7或2.1~顶部,有没有空心的就不知了,可能整个柱子间断的空心)
有什么补救措施没有?还有处理后对以后的使用有什么影响没?
希望大家帮忙指点一下,不胜感激。(附件是关于柱子的图片)
免费打赏
年华若水
2013年06月04日 16:40:34
42楼
凸出来的阳台吗? 阳台构造柱 灌浆 没啥问题
回复
woziyaobai
2013年06月06日 20:15:54
43楼
联系物业,重新支模高标号砼浇筑,再索赔。看样子是个构造柱,没什么大事
回复
fuheng0817
2013年06月06日 21:44:42
44楼
用高标号的灌浆料,压力灌浆!
回复
美wa521de香
2013年06月06日 22:07:36
45楼
楼主,按你画的cad图来看,好像不是构造柱,但是按照我的看法,就算再差的施工单位,也没胆子做这样的承重柱子。所以应该是构造柱,解决办法就按楼上说的牛腿注浆办法,挺好用的,构造柱也不受力,主要是加强墙体的连续性,提高抗震要求,可以二次补强。
回复
土木人go
2013年06月06日 23:12:04
46楼
看样子应该是砖混结构的构造柱。像楼上说的,进行注浆,修补修补处理就可以了。修补后影响也不大。不影响正常使用。不过我看空洞里面的那些砖头好像有些混乱啊……
回复
wqh258369
2013年06月07日 02:47:24
47楼
看不懂,,,顶...
回复
wqh258369
2013年06月07日 02:50:21
48楼

学习了,深受教育。
回复
sos550103
2013年06月07日 08:16:17
49楼
原来如此 学习了 呵呵
回复
by2007
2013年06月07日 09:23:55
50楼
你这个图画得太不标准了。。。从你图上来看是承重柱。。。但是里面的钢筋确实是构筑柱的钢筋。。。构造柱的话如楼上所说补浇,也很简单。。。 如果是承重柱那么你得要求开发商做检测,如果达不到承重要求,可以要求他进行加固处理。。。能达到要求就按构造柱的方法补浇就是了
回复

相关推荐