我单位有两处仿古建筑约一万平米,采用三菱变频多联机组的空调系统,夏季制冷效果没问题,冬季才18-20度,达不到使用要求,不得已加装了许多电暖风机,不合理的地方再哪?
我单位有两处仿古建筑约一万平米,采用三菱变频多联机组的空调系统,夏季制冷效果没问题,冬季才18-20度,达不到使用要求,不得已加装了许多电暖风机,不合理的地方再哪?
2楼
北方冬季用多联机供暖出现楼主的问题很正常。除非你按冬季室外-20℃左右来计算机组配置,那样你会发现机组将大得惊人,夏天只开一半机组,制冷照样富富有余。
天气越冷,需要机组输出的热量越大;
而天气越冷,机组可输出的热量越小,
这就是多联机冬季供暖的问题所在。
多联机只适和集中供暖无法达到的地区,可做为集中供热的一点补充,仅此而已,不值得大规模推广。个人观点。
回复
3楼
谢谢冰山的指点!现在厂家给的都是标准工况的数据,不同环境温度的实际输出功率没有.厂家说-15度效率可达到额定工况的70%,但是实际达不到
回复