甲方想节约用地,想把泵房建在消防水池的盖板之上,问我们行不行。结构专业说可以做到。不知道给排水上可行不可行?有什么规范要求吗?谢谢大家~~
甲方想节约用地,想把泵房建在消防水池的盖板之上,问我们行不行。结构专业说可以做到。不知道给排水上可行不可行?有什么规范要求吗?谢谢大家~~
2楼
一般是不行的,满足不了水泵自吸要求。不过现在有了消防用潜水泵,可以解决问题
回复
3楼
8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。
回复
4楼
明白了,满足不了水泵自吸的要求,呵呵。
回复
5楼
君临天下 发表于 2013-5-31 09:08 8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。消防水 …版主大人好!!如果能采取措施使消防泵虽然不是自灌式吸水,但也能迅速启动,也不行吗?我找到了些别人总结的措施方法。不过确实不保险,又麻烦。谢谢你的回复~~
回复
6楼
还有,像这样非常规的做法,是不是应该先报给当地消防部门,看他们什么意见,如果同意当然没问题,如果不同意即使消防泵能在规定时间内迅速启动,也没用吧?
回复
7楼
不可以的,消防水泵应采用自灌式吸水
回复
8楼
可以,采用液下泵
回复
9楼
有条件做自灌吸水就要做的,如果是改造项目,没办法的话可以考虑用消防自吸泵
回复
10楼
谢谢大家的回复~~~
回复
11楼
消防泵必须自灌式吸水,所以不行。
回复