我要做的建筑物基础埋深为-1.50~-1.80m,地勘报告出来了说所有勘探点中均见到了地下水,拟建场地稳定水位深度为1.80~2.70m,各位大侠,见到地下水位地基处理应该怎么处理啊,谢谢
我要做的建筑物基础埋深为-1.50~-1.80m,地勘报告出来了说所有勘探点中均见到了地下水,拟建场地稳定水位深度为1.80~2.70m,各位大侠,见到地下水位地基处理应该怎么处理啊,谢谢
2楼
跟着学习学习
回复
3楼
要降水,要把地下水降到基础底面积以下才能施工,你这地下水位比较高,明沟是不行了,井点降水
回复
4楼
LZ是设计的话 看水有没有腐蚀性 加强保护层 施工不做考虑 是施工方的事情
如果是施工方的话 就降水 大学课本都有
回复
5楼
先降水处理哦,带上部结构施工到一定程度的时候停止
回复
6楼
要是设计人员就不用管,就看有没有腐蚀性,有腐蚀就做防腐!
回复
7楼
设计:要关注地下水有无腐蚀性,对混凝土及混凝土中的钢筋有无影响;再者要注意结构的抗浮能力,有地下室时,底板计算要考虑水压力。
施工:地下水位不高时,可采用明沟排水;基础埋深大,地下水位高时,应采取降水措施。
回复
8楼
看你的地基处理方式和基坑深度,如果是桩基础,可以先打桩在开挖,基坑深度不大的话可以井点降水,基坑较深的话就得采用连续墙、止水帷幕等措施了。详堪中应提供降水方案及相关系数,以及基坑支护方案等。
回复
9楼
主要采用井点排水,注意做好施工方案和签证,为结算准备。
回复
10楼
加大混泥土保护层,说明说好地下水有无腐蚀性。
回复
13楼
建筑物体量非常大吗?
回复