江湖救急:审图办要桩基沉降变形,求指点
gll2589
gll2589 Lv.6
2013年05月31日 15:46:36
只看楼主

各位大哥,小弟最近搞了一个高层,7度半,三类土,18层。乙类基础桩是手配的,但审图办要桩基沉降变形。总工出差了,我是毕业一年的菜鸟,硬着头皮又花了两天的时间才导到JCCAD里(第一次搞),弄了这么久,唉,沉降貌似没问题,但是单桩反力红了。咋办啊,很烦恼

各位大哥,小弟最近搞了一个高层,7度半,三类土,18层。乙类基础
桩是手配的,但审图办要桩基沉降变形。总工出差了,我是毕业一年的菜鸟,硬着头皮又花了两天的时间才导到JCCAD里(第一次搞),弄了这么久,唉,沉降貌似没问题,但是单桩反力红了。咋办啊,很烦恼
免费打赏
maxitweber
2013年06月05日 12:36:42
12楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-31 16:09 你这个单桩反力 大部分是因为地震作用下的组合而红的。有两种办法 一是 咨询审图中心 就是你们那类地区需 …根据规范要求他这个明显是要考虑地震工况的。审图办不可能放行。
回复
maxitweber
2013年06月05日 12:40:19
13楼
mcs001 发表于 2013-6-4 16:53 对于高层建筑采用这种离散式的桩基础方案,个人不敢苟同。高规第12.1.5条规定:高层建筑应采用整体性好 …听这位胡扯。在没有地下室的情况下墙下承台方案是合理的,再说也加了连梁。哪点不满足高规12.1.5条规定了?假设沉降验算满足的话。
回复
tanninglinzi
2013年06月05日 13:03:49
14楼
学习了,还没做过
回复
chenjianshun888
2013年06月05日 15:24:53
15楼
墙下布桩这方案可行,经济,出红甲方催就加根桩解决包,别被甲方虎住了,图审没过他打桩,最后与图纸不符全特责任.
回复
huichujingcai
2013年06月06日 09:57:24
16楼
学习了,个人感觉桩数有点少
回复
lonelyparty
2013年06月06日 10:33:43
17楼
这种情况正常都是因为墙体弯矩引起的,加大弯矩方向的桩间距一般都可以解决这个问题
回复
陈森
2013年06月06日 13:05:12
18楼
慢慢来,惠东的
回复
cj200321700
2013年06月06日 20:37:30
19楼
干嘛不做承台梁 去抬剪力墙啊 或者要么做成桩阀形成抬墙 你这基础设计不敢苟同 简单问题复杂化
回复
美wa521de香
2013年06月06日 22:20:18
20楼
唉,在基础公司做施工做了快要1年半了,施工管理倒是比较精通,可惜力学还是我的弱点,日
回复
美wa521de香
2013年06月06日 22:21:31
21楼
干了那么多桩基础,只是对他的施工要求很熟悉,楼主说的这个事情,还真的没听过,只有好好的看高人们给你解答的方案了。
回复