运行半年的一组GGD低压柜,转至另外一个地方;在运输过程中电容脱落,因电容接地是用的小铜排,所以把铆接在电容外壳上的接地桩拔起来了,如图。想请教各位,这电容还能用吗?
运行半年的一组GGD低压柜,转至另外一个地方;在运输过程中电容脱落,因电容接地是用的小铜排,所以把铆接在电容外壳上的接地桩拔起来了,如图
。想请教各位,这电容还能用吗?
2楼
无人指教?
:'(:'(:'(
回复
3楼
还能用吗?不好说,电容壳体出现了一个洞,有没有影响,接地桩还能不能装回去,出现了好多问题。
回复
4楼
应该可以吧,哈哈,重新处理一下。。
回复
5楼
用铆枪铆个方螺母在洞口,然后用螺丝把地线连上即可
回复
6楼
把那电容换了。
回复
7楼
应该可以用锡焊处理好了应该没问题
回复
8楼
如果电容没有损坏的话可以修复接地桩后正常使用
回复
9楼
干式电容焊接好后,可以用
回复
10楼
我想,直接用自攻丝攻进去,压根软线在上面,这样又能封堵,又有接地,各位以为如何?
回复
11楼
zhd102288 发表于 2013-6-3 22:10 我想,直接用自攻丝攻进去,压根软线在上面,这样又能封堵,又有接地,各位以为如何?应该不可以电容外壳铁皮太薄自攻钉攻不住的