电容接地桩损坏
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2013年06月01日 17:49:51
只看楼主

运行半年的一组GGD低压柜,转至另外一个地方;在运输过程中电容脱落,因电容接地是用的小铜排,所以把铆接在电容外壳上的接地桩拔起来了,如图。想请教各位,这电容还能用吗?

运行半年的一组GGD低压柜,转至另外一个地方;在运输过程中电容脱落,因电容接地是用的小铜排,所以把铆接在电容外壳上的接地桩拔起来了,如图 IMG_20130601_163116.jpg IMG_20130601_163116.jpg IMG_20130601_163130.jpg IMG_20130601_163130.jpg。想请教各位,这电容还能用吗?

IMG_20130601_163116.jpg


IMG_20130601_163130.jpg

免费打赏
zhd102288
2013年06月02日 20:44:38
2楼
无人指教?
:'(:'(:'(
回复
lingxuct
2013年06月03日 08:07:53
3楼
还能用吗?不好说,电容壳体出现了一个洞,有没有影响,接地桩还能不能装回去,出现了好多问题。
回复
红苹果
2013年06月03日 08:57:06
4楼
应该可以吧,哈哈,重新处理一下。。
回复
mrvszj
2013年06月03日 17:31:28
5楼
用铆枪铆个方螺母在洞口,然后用螺丝把地线连上即可
回复
meyung
2013年06月03日 19:40:14
6楼
把那电容换了。
回复
春光哥
2013年06月03日 19:49:43
7楼
应该可以用锡焊处理好了应该没问题
回复
电气奇才
2013年06月03日 21:04:04
8楼
如果电容没有损坏的话可以修复接地桩后正常使用
回复
zhang197408
2013年06月03日 21:32:29
9楼
干式电容焊接好后,可以用
回复
zhd102288
2013年06月03日 22:10:20
10楼
我想,直接用自攻丝攻进去,压根软线在上面,这样又能封堵,又有接地,各位以为如何?
回复
春光哥
2013年06月04日 07:40:18
11楼
zhd102288 发表于 2013-6-3 22:10 我想,直接用自攻丝攻进去,压根软线在上面,这样又能封堵,又有接地,各位以为如何?应该不可以电容外壳铁皮太薄自攻钉攻不住的
回复

相关推荐