风道的喷淋头设置问题
ufooow
ufooow Lv.8
2013年06月01日 18:37:09
只看楼主

1.2米宽吊顶风道需要在风道上面和下面都设置喷头吗?我没查到规范要求上下加喷头的要求呀。看图片两个红圈处:

1.2米宽吊顶风道需要在风道上面和下面都设置喷头吗?我没查到规范要求上下加喷头的要求呀。
看图片两个红圈处:

DSCN0456.jpg

免费打赏
jjplj1982
2013年06月04日 14:18:16
2楼
规范上说大于1.2米下方增设,就已经说明上面的也要,下面是增加的
回复
ufooow
2013年06月04日 19:50:50
3楼
jjplj1982 发表于 2013-6-4 14:18 规范上说大于1.2米下方增设,就已经说明上面的也要,下面是增加的有理,只怪我对规范看的太少不熟,今后还要认真学习呀,谢谢。
回复
ufooow
2013年06月06日 19:02:08
4楼
但是规范说的是在下方增设喷头,但图片上的风道上方也安装了喷头,这和安装图集做法不符,同时也没有任何意义。在火灾发生时风道下方的喷头已经喷水灭火,上方的喷头喷水是要受到影响的,所以应该安装在风道的侧面,才符合规范要求。
回复
liuhuiying123
2013年06月11日 15:14:41
5楼
考虑风管的遮挡 上面的喷淋 可有可无 建议只留下侧喷淋