YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年06月02日 16:21:16
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-2 16:44 编辑 YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?我查资料是70的管子,还是想问问在确定下。还有如果是YJV 3×150+1×70的低压电缆用多大的管径合适呢?PVC散热没有镀锌钢管好吧,是不是不能得选大点?谢谢!我在淘宝里看PVC管有75,90的,用90的怎么样?是一段30米的直管段。

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-2 16:44 编辑

YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?我查资料是70的管子,还是想问问在确定下。还有如果是YJV 3×150+1×70的低压电缆用多大的管径合适呢?PVC散热没有镀锌钢管好吧,是不是不能得选大点?
谢谢!
我在淘宝里看PVC管有75,90的,用90的怎么样?是一段30米的直管段。
免费打赏
kingcomes
2013年06月02日 16:42:23
2楼
SC70
如果还不确定,推荐你去给力电气群问问那的专家
群号 140203503
回复
lingxuct
2013年06月02日 16:55:18
3楼
查设计手册得无铠交联电缆4芯120的外径为41mm,150的外径为46mm;
按规范要求保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,那么,120电缆的保护管内径大于62mm,150电缆的保护管内径大于69mm。