一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。
(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:
1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
2.楼层组装时地梁层的底标高为±0.000,但是在设计参数中把地梁层设置为地下室,土层的水平抗力系数取3.
地梁配筋直接采用软件计算结果。
我个人一般采用(2)。地梁层配筋方便。单位的老员工喜欢用第一种方法。
我建了几个模型分析了一下,第二种方式结构的前三个周期都比第一种小,即第二种建模方式结构的整体刚度较第一种大,偏安全。
我的疑惑是采用(2)建模时第1种方式和第2种方式那种是较好的?请高手指点。抑或还有更好的建模方式。