一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:
(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。
(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:
1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
2.楼层组装时地梁层的底标高为±0.000,但是在设计参数中把地梁层设置为地下室,土层的水平抗力系数取3.
地梁配筋直接采用软件计算结果。
我个人一般采用(2)。地梁层配筋方便。单位的老员工喜欢用第一种方法。
我建了几个模型分析了一下,第二种方式结构的前三个周期都比第一种小,即第二种建模方式结构的整体刚度较第一种大,偏安全。
我的疑惑是采用(2)建模时第1种方式和第2种方式那种是较好的?请高手指点。抑或还有更好的建模方式。
42楼
hyp1962 发表于 2013-8-14 14:08 设置地下室是为了扣除风荷载;土抗力设置为0是忽略土侧压力的影响,地梁层下没有混凝土墙,故不应该考虑土 …厉害~~~~~~~
回复
43楼
hyp1962 发表于 2013-8-14 14:08 设置地下室是为了扣除风荷载;土抗力设置为0是忽略土侧压力的影响,地梁层下没有混凝土墙,故不应该考虑土 …具有专业水准,可以称之为专家了
回复
44楼
wuyapost 发表于 2013-6-2 22:56 如果没有地下室,我院的做法是直接在墙下做条基,地梁配筋按柱底力的1/10受拉配置,梁底与承台底平,即方便 …你说的应该是基础梁,和上面不是一码事 不是所有的框架都需要基础梁的,略显浪费,而且还需要在往上做防潮层,我觉得并不会方便多少呀
回复
45楼
还有就是要是在PKPM里建地梁层了的话那对于地梁层的板是取为0还是取为全房间洞呢
回复
46楼
所谓的用地梁来调节不均匀沉降根本就没有什么效果,纯粹是糊弄人的
回复
47楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
48楼
很多高手啊 。。。。
回复
49楼
很多高手啊 。。。。