压缩冷凝机组外表面结霜问题求解决
gg802806
gg802806 Lv.6
2013年06月03日 10:20:06
来自于制冷技术
只看楼主

冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的

冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
免费打赏
you771020
2013年06月09日 13:52:03
12楼
要好好学习了,要立马修掉不然出大问题就来不及了。
回复
wen358744723
2013年06月09日 14:29:21
13楼
你那是蒸发不完全,看看是不是冷库蒸发器的上面的霜结的太厚了
回复
yun40
2013年06月09日 15:01:04
14楼
学习者路过飘过
回复
zxx-925
2013年06月09日 20:15:59
15楼
图中是三台机子挂霜,查看低压压力,检查蒸发器的换热情况。
回复
ytjzk
2013年06月12日 10:19:26
16楼
zxx-925 发表于 2013-6-9 20:15 图中是三台机子挂霜,查看低压压力,检查蒸发器的换热情况。有没有可能是氟少了?
回复
zxx-925
2013年06月13日 06:20:04
17楼
三个压缩机是三个独立的制冷系统。三个机器同时缺氟的可能性小。
回复
lazyboots
2013年06月13日 10:10:04
18楼
应该是过冷,具体怎么处理还要看高手解答
回复
pkdefg
2013年06月13日 23:15:05
19楼
室内是走排管的么
回复
ouguohua138
2013年06月14日 08:04:50
20楼
我是过来学习的,飘过
回复
砺男
2013年06月14日 09:13:22
21楼
库内风机检查一遍,蒸发器融霜检查一遍,如果风机没坏,挂霜均匀且除霜正常的话,把膨胀阀关小些。大致就这些问题吧