冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
22楼
制冷剂在蒸发器内没有完全蒸发吸热,回液了,这个情况对活塞机来说很危险!处理办法:1、蒸发器除霜,2、调整膨胀阀的开启度,3、检查气液分离器内油和制冷剂,有种可能是气液分离器内及的液体太多。4、检查工业电磁阀在停止的时候能否完全关闭。希望能帮你解决问题。
回复
23楼
路过学习中,学习中~~
回复
24楼
路过 学习
回复
25楼
把膨胀阀关小点,也可以把热气旁通开大!
回复
26楼
哇,好高端呀。。。
回复
27楼
压缩机回液很明显了
原因无非是,蒸发器换热不完全(结霜过后,冷风机运行异常)或供液量过大,总之在蒸发器内的液态制冷剂没有得到足够的热负荷,导致不能完全充分的气化,有液态制冷剂回到压缩机了。
虽说螺杆机组对液击的承受力较强,对回液不敏感,但程度较严重的液击同样会导致机组受损
回复
28楼
谢谢的说 感谢分享
回复
29楼
谢谢的说 感谢分享:lol
回复
30楼
谢谢的说 感谢分享
回复
31楼
冷媒过多会不会出现这种情况?新手路过···
回复