冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
32楼
这问题比较常见。我也学习一下。
回复
33楼
明显蒸发不完全,要么是蒸发部分要么是膨胀阀,要是氨机早就费了,缸盖还有飞出去的危险
回复
34楼
应该是蒸发器不散热了,
回复
35楼
赶快处理,低压回液,小心液积打坏阀片,原因1蒸发不完全或结霜过厚2膨胀阀开度过大。有旁通,请检查旁通膨胀阀开度及旁通阀设定
回复
36楼
蒸发有问题,机头快废了,
回复
37楼
挺复杂 学习学习
回复