热水箱溢流水位高出冷水箱的垂直高度H应该是按照秘书处第三版《建筑给水排水》P219公式4-1来解答还是按照P226公式4-7呢?规范条文说明P241也说得很清楚,计算出来应该是0.025.请高手指点,谢谢
热水箱溢流水位高出冷水箱的垂直高度H应该是按照秘书处第三版《建筑给水排水》P219公式4-1来解答还是按照P226公式4-7呢?规范条文说明P241也说得很清楚,计算出来应该是0.025.请高手指点,谢谢
2楼
呵呵,这个题目应该是真题不严谨。
回复
3楼
君临天下 发表于 2013-6-3 22:10 呵呵,这个题目应该是真题不严谨。谢谢版主,有时真被题目搞晕了
回复
4楼
这个题当时我没有算出答案,估计是错了
回复
5楼
高度是水加热器底至热水面的高度。
回复
6楼
计算结果是0.05874.不能按水箱底算。因为加热器和管道里也是热水,要与冷水平衡。
回复
7楼
6楼说得有道理,但是规范中有专门的公式和具体的说明,不是要以规范为准吗,纠结中。。。
回复
8楼
本帖最后由 maximly 于 2013-8-12 09:18 编辑
这2者肯定有区别的,只是我不清楚,需要高人指点啊
回复
9楼
maximly 发表于 2013-8-12 09:15 这2者肯定有区别的,只是我不清楚,需要高人指点啊思考什么啊,为什么不直接讲解一下啊
回复