关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题 根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。 以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题
根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。
也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。
以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的
水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
对于梯梁底部纵筋:
有0.4labE≤200-20-8-d0(d0为梯柱纵筋直径或梯梁上部纵筋直径,为大于零的值,20为保护层厚度,假定箍筋直径为8mm)
解得:d≤11.4(取d0=10时)
可在实际的设计中,梯梁底部纵筋的直径一般都取12mm、14mm,甚至更大的直径。
如何满足钢筋的锚固要求呢??????
12楼
墙厚200mm,200x300梯柱200x300,钢筋直锚不够,就弯锚。
回复
13楼
weiliangujn 发表于 2013-6-4 19:41 我也感觉加大截面比较合适,11G101-2中的梯柱基本都做成250x250的,梯梁的钢筋基本都是采用直径16mm的。不 …楼梯设计还是有很多地方是含糊不清的,现实的办法是近可能加大梯柱截面,控制梯梁钢筋直径,做到基本满足锚固要求即可。
回复
14楼
加大梯柱啊。加到250
回复
15楼
过来看看,赞你一个:)
回复
16楼
不是 很懂楼梯,但是刚来的新人都是直接上手做楼梯
回复
17楼
无间道 发表于 2013-6-4 05:36 101图集上有当不满足水平段锚固长度的措施及方法。老师可否指出具体出处?我找了找不到
回复
18楼
miaotian001 发表于 2013-6-4 22:26 墙厚200mm,200x300梯柱200x300,钢筋直锚不够,就弯锚。你的意思是末端加弯钩啊还是什么。他们说的0.4就是弯锚的水平段要求啊
回复
19楼
汇总下大家的意见,大家基本都是建议加大梯柱的截面尺寸,这个应该是对的。
但是可不可以在末端加弯钩呢?这样不是锚固长度可以减小吗?新手建议,谢谢批评
回复
20楼
我们设计院也是200x300,底筋用16的,面筋用14的,更恐怖,他们说不管了,但是我又不知道怎么解决,还做了好几个这样的
回复
21楼
加大柱的截面,是最好的方法。我们单位一般要求就是300X300
回复