2楼
看一下C相的电流是不是比AB相大
回复
3楼
油浸变压器看看油路是否畅通
回复
4楼
看看接线螺丝有没有紧固。
回复
5楼
如果外部连接没问题,就是内部连接有问题,真这样,就需要“吊芯处理”了!
回复
6楼
赶紧处理,看看可是工艺问题或者偏相了。不是的话就检查变压器
回复
7楼
首先看看,C相电流与AB两相有没有很大的差别,与AB相的温度差是多少。然后如果生产允许停电,检查外部连接端子是否松动,最好能测试一下直流电阻,打下耐压看看C相的绝缘是不是良好。如果都没问题就得吊芯,检查铁芯了。
回复
8楼
是接线螺丝松了吧。
回复
9楼
首先看看,C相电流与AB两相有没有很大的差别,与AB相的温度差是多少。然后如果生产允许停电,检查外部连接端子是否松动,最好能测试一下直流电阻,打下耐压看看C相的绝缘是不是良好。如果都没问题就得吊芯,检查铁芯了。 我是来向这位大神学习的
回复