1000KVA变压器低压侧C相套管温度高,怎么解决?
period03
period03 Lv.2
2013年06月03日 22:57:52
只看楼主

请各位大虾多指教.

请各位大虾多指教.
免费打赏
xinxirong
2013年06月04日 09:48:21
2楼
看一下C相的电流是不是比AB相大
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月04日 09:54:49
3楼
油浸变压器看看油路是否畅通
回复
小陆哥
2013年06月07日 10:16:08
4楼
看看接线螺丝有没有紧固。
回复
lingxuct
2013年06月07日 10:25:47
5楼
如果外部连接没问题,就是内部连接有问题,真这样,就需要“吊芯处理”了!
回复
w295052901
2013年06月07日 14:02:24
6楼
赶紧处理,看看可是工艺问题或者偏相了。不是的话就检查变压器
回复
pluliang
2013年06月07日 15:27:58
7楼
首先看看,C相电流与AB两相有没有很大的差别,与AB相的温度差是多少。然后如果生产允许停电,检查外部连接端子是否松动,最好能测试一下直流电阻,打下耐压看看C相的绝缘是不是良好。如果都没问题就得吊芯,检查铁芯了。
回复
myt7426641
2013年06月07日 15:51:54
8楼
是接线螺丝松了吧。
回复
zhq_1990
2013年06月07日 15:53:16
9楼
首先看看,C相电流与AB两相有没有很大的差别,与AB相的温度差是多少。然后如果生产允许停电,检查外部连接端子是否松动,最好能测试一下直流电阻,打下耐压看看C相的绝缘是不是良好。如果都没问题就得吊芯,检查铁芯了。 我是来向这位大神学习的