电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
whdx5920
2013年06月08日 12:29:26
42楼
弧光点最厉害的就是刀开关下侧铜排对壳体侧板的放电,应该是刀开关绝缘出现问题,引起放电短路
回复
mmxiaoyi
2013年06月08日 13:15:23
43楼
fitman 发表于 2013-6-5 20:03 1、这种大面积放电的事故一般要在现场仔细分析才能下结论。但从你的说明中有一台电容器底部击穿,这很可能是 …放大法法师法 都发啊
回复
东方之明
2013年06月08日 15:17:28
44楼
1、微断开断容量不足,
2、投切分组容量较小,投切电流大,应采用带电抗的电容柜
回复
自控
2013年06月09日 15:12:11
45楼
楼主用的接接触器是否是切换电容接触器,刀开关为何不用刀熔式隔离开关组?
回复
pluliang
2013年06月09日 17:00:05
46楼
fitman 发表于 2013-6-5 20:03 1、这种大面积放电的事故一般要在现场仔细分析才能下结论。但从你的说明中有一台电容器底部击穿,这很可能是 …微断在过载方面好于熔断器这个论断上我真的不能赞同,微断擅长的是短路保护,它的过载保护是天生缺陷。
回复
a214174634
2013年06月09日 20:12:27
47楼
去年也遇到这种情况,炸了5次,反正是修好过段时间还是会炸的,后来发现是谐波引起的。 检测一下该地的负载是不是电子产品多 如果是的话建议用消谐电容柜
回复
fitman
2013年06月09日 20:33:13
48楼
pluliang 发表于 2013-6-9 17:00 微断在过载方面好于熔断器这个论断上我真的不能赞同,微断擅长的是短路保护,它的过载保护是天生缺陷。呵呵,朋友。对于短路保护,微断一般只有6kA。用在电源旁时是不能靠他的,这也是我认为用微断保护电容器时进线隔离开关要用刀熔的原因。好的熔断器能快速开断短路电流,速度之快可以让短路电流还没到峰值(当然也有慢速的)。所以熔断器对短路保护不但好过微断,还好过同级的塑壳。过载保护是电流刚过了负荷的长期耐受电流后,保护设备应反时限开断负荷。微断内部有热保护装置,对于额定保护范围内还算靠谱(如果是可调式的误差也挻大的)。但对于熔断器的小电流熔断曲线,我只能告诉你,真的不靠谱(你有熟悉的熔断器厂家可以和他们聊聊)。
回复
xdaiqsy
2013年06月09日 22:21:40
49楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
tanguandong
2013年06月10日 18:12:48
50楼
lingxuct 发表于 2013-6-4 15:26 电容器侧电压一般会高一点,这种短路都是因微断上积灰和潮气,微断的相间距离比塑壳小,柜子不及时清扫会造 …我也发现,没装设熔断器呢!
回复
wang171468177
2013年06月11日 20:43:45
51楼
你的电容柜碰上谐波了。电容把谐波电流放大了,所以引起过载把线烧断引起弧光短路。所以就形成你这种现象了。